消防問答、消防學堂

重慶大恒消防工程有限公司

關于消防竣工驗收資質

問: 消防竣工驗收中提到施工單位的合法身份證明和資質等級證明文件具體是指那些?以及施工單位的人員證書具體是指提供那些人員的相關證書?


答:是指施工單位的營業執照及施工資質證明文件。施工、監理等單位負責人的身份證和執業資格證。

重慶大恒消防公司為您服務,如有其它消防相關業務詳詢18983940273

關于醫療機構裝修后消防問題

問: 總面積2000平米以上,機構執業許可證尚在辦理,原建筑單位已過消防,請問下這種情況申請消防驗收需要提供哪些資料已經流程是怎樣的? 萬分感謝!


答:首先要辦理消防設計審核,審核通過后,待該場所裝修完畢后再辦理消防驗收。

重慶大恒消防公司為您服務,如有其它消防相關業務詳詢18983940273

法律法規,消防處罰問題咨詢

問: 我公司現有一堆原煤堆存于某某貨場,于近日發生自燃,我公司自己采取撲滅措施后,仍沒有撲滅,打當地119求救,119共出警3次,都沒有根本解決問題,前天,我公司無賴有求救119,119推遲說在出警,僅有一輛車在執勤,不能前往。見此情景,報警人員就說打重慶119,讓附近縣城的119來幫忙。過了幾分鐘119又打電話來說,馬上過來。來后出了3車水(一車約5-6噸),還沒有完全撲滅就撤了。當時,消防大隊的一個參謀就到現場詢問,要我公司今日到消防大隊接受處罰,處罰10萬,后又說8萬,我查閱了《消防法》,第64條規定,由于過失引起火災,處10-15日拘留,500元以下罰款;《重慶市消防條例》第66條規定,由于過失引起火災處1-10萬罰款。請問怎樣才算過失,是不是只要沒人或單位對此負責的火災都叫過失,我市消防機構有沒有對煤炭自燃而進行過處罰的先例,是怎樣處罰的?本來就損失嚴重,再罰款的話,就更增加了我公司負擔。

住宅小區消防達標有哪些要求

問:請問住宅小區內消防栓內無水和樓道無《火災隱患巡查記錄》和《兩小時檢查·巡查記錄》等相關數據可以嗎?另外還有哪些消防方面的要求。


答:住宅小區內消防栓無水,如果是物業管理公司有意關掉閥門的,應責令物管公司立即打開閥門;如果是消火栓管網滲漏, 應及時查明原因嚴重的應該申請大修基金維修。《火災隱患巡查記錄》和《兩小時檢查·巡查記錄》應該由物管公司巡查后按時填寫,并由物管公司統一管理。

重慶大恒消防公司為您服務,如有其它消防相關業務詳詢18983940273

高層無消防通道和有通道的地方被占用

問:你好,我是重慶市萬州區沙龍路3段3842號城市綠洲的業主,我們小區4號樓后面的消防通道在竣工時沒有(弄成了綠化),為應付消防驗收除去綠化硬化成消防通道,驗收一走又改成了綠化草坪并栽上了樹(綠化面積不夠)現對各業主的生命財產造成嚴重威脅。且消防通道被私人私建建筑物(達不到寬4米高4米的消防要求)我們曾多次向開發商,物業,消防部門反應無果,請問怎樣維護我們的合法權益。謝謝!


答:您好!2014年9月10日16時,我重慶市萬州區公安消防支隊消防監督執法人員對城市綠洲業主舉報的火災隱患進行了現場核查,發現:1、該小區內消防車道均經過硬化,局部消防車道上有小于10厘米的覆土種植草坪,滿足消防車通行和撲救需要,舉報情況不屬實;2、,根據《建設工程消防驗收評定規則》(GA836—2009)第6.1.5條第b)項規定,“有距離、寬度、長度、面積、厚度等要求的內容,其誤差不超過5%,且不影響正常使用功能的,評定為合格”,該小區內消防車道最窄處有效寬度3.85米,誤差未超過5%,且能滿足消防車正常通行,舉報情況不屬實。同時,執法人員現場要求負責管理該小區的重慶市怡樂物業管理有限公司在消防車道兩邊設置明顯標識,并對該單位管理人員進行告知,嚴禁堵塞或私自更改消防車道。

滅火器的有限使用年限

問:是否有滅火器的有效使用年限的法律方面的規范或者國標


答:關于滅火器的有效使用年限請參照《滅火器維修與報廢規程》(GA95-2007),該標準規定了滅火器維修的術語和定義、總要求、維修條件、維修技術要求、報廢、試驗方法和檢驗規則。適用于手提式滅火器、推車式滅火器的維修、報廢,適用于對滅火器維修單位的維修條件和維修能力的評價。其他類型滅火器的維修與報廢可參照本標準執行。

重慶大恒消防公司為您服務,如有其它消防相關業務詳詢18983940273

消防產品備案和驗收問題

問:請問,消防產品需要備案么??如需要備案都有什么要求? 如不需要備案 驗收的時候需要什么資質

答:感謝對消防工作的支持。新研發的消防產品必須經過公安部消防產品合格評定中心評定合格后,方可進入市場。建設工程消防驗收合格時,需要提交消防產品檢驗合格證明文件等基本資料。

重慶大恒消防公司為您服務,如有其它消防相關業務詳詢18983940273

PVC管送檢需要些什么資料

問:pvc管送檢需要些什么資料

答:感謝您對消防工作的關心支持。 建筑內部裝修材料PVC電線電導管檢測規格4m長,檢測防火性能應達到B1級,檢測時建議到我支隊開具裝修材料告知單。

重慶大恒消防公司為您服務,詳詢18983940273

防火門入戶的問題

問: 1,重慶是否有防火防盜門? 2,防火入戶門的標準名稱是什么? 3,防火入戶門是否能有天地鎖?

答:你好,針對第1、2項問題,防火門作為一種消防產品,主要按照材質和防火隔熱類型進行劃分,標準代號如下式樣:GFM-0924-bslk5 A1.50(甲級)-1。其中,GFM表示鋼質防火門,0924表示其洞口寬度為900 mm,洞口高度為2400 mm,b表示門扇鑲玻璃,s表示門框雙槽口,l表示帶亮窗,k表示有下框,5表示門扇順時針方向關閉,A1.50(甲級)表示隔熱(A類)耐火完整性和耐火隔熱性的時間均不小于1.50 h甲級,1表示單扇防火門。防火防盜門、防火入戶門等名稱為生產單位為方便區分自行確定使用。針對第3項問題,防火門是否有天地鎖,請具體查看該防火門的型式檢驗合格證書和出廠檢驗合格證明文件上是否描述為準。詳細可見附件國標《防火門》(GB 12955—2008)

裝修材料檢驗問題

問:請問一下:纖維石膏板、pvc塑料平導管送檢的具體規格和尺寸。謝謝!

答:您辦理號建設工程設計審核(設計備案)手續后,支隊會給你一張材料送檢單,具體以送檢單上的規格尺寸送檢。